Seite 1 von 1

wlan für 60m-radius im gebäude

BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2004 20:47
von zols
für ein pfegeheim soll ich ein wlan-netz errichten (nur lokaler traffic).
pflegepersonal macht mit laptop pflegedocu im bewohnerzimmer.
wände sind aus holz bzw. gipskarton.

welche hardware-konfiguration wäre erforderlich?
soll ich mehrere access-points setzen?
oder nur einen access-point mit einer externen rundstrahlantenne?

BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2004 21:01
von lordpeng
>für ein pfegeheim soll ich ein wlan-netz errichten (nur lokaler traffic).
hmmm, da kriegt man zusätzlich zur pflege noch ne 2,4 ghz behandlung ... super sowas braucht jedes pflegeheim ...

>wände sind aus holz bzw. gipskarton.
wenn die wände trocken sind sollts keine gröberen probleme geben, aber wenns eh nur gips und holz is wär kabel sinnvoller, weil leistungsfähiger, zuverlässiger und billiger ...

>soll ich mehrere access-points setzen?
ja, müssen roaming beherrschen und eine brauchbare verschlüssellung bieten, du weisst schon patientendaten sind vertrauliche dokumente ...

>oder nur einen access-point mit einer externen rundstrahlantenne?
eine rundstrahlantenne montiert man auf nen mast, ich glaub kaum dass du da im gebäude nen mast aufstellst ... besorg dir ein paar zum AP passende indoor antennen wie z.b. diese http://www.lancom-systems.de/produkte/a ... r_I180.php

wie gesagt, ich halts jedenfalls für keine gute idee ...

btw. wenn es sich um eine öffentliche einrichtung handelt würd ich mich sowieso erst bezüglich der vorschriften erkundigen weil wenn da wirklich irgendwelche patientendaten übertragen werden und du an schas drehst, kannst ziemliche probleme kriegen

BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2004 21:44
von zols
danke für die info!
die anforderung ist eben,dass das personal flexibel sein soll
(sprich: laptop auf dem rollwagerl und eben die pflegedoku bearbeiten)
bezgl. patientendaten: natürlich eine höchstmögliche verschlüsselung

BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2004 22:06
von lordpeng
>die anforderung ist eben,dass das personal flexibel sein soll
>sprich: laptop auf dem rollwagerl und eben die pflegedoku bearbeiten

die patienten können einem leid tun, btw. wenn dort irgendwelche medizinischen geräte stehen solltest du unbedingt klären ob das funklan diese geräte stören kann, weil diese geräte sind im normalfall seeeeehr teuer (10.000 euro sind gleich mal weg), daher solltest du es tunlichst vermeiden solche geräte irgendwie zu stören, das solltest dir am besten vom hersteller der geräte schriftlich geben lassen oder beim auftraggeber irgendwie schriftlich absichern, dass du für eventuell auftretende störungen keine verantwortung übernimmst ...

nur mal so nebenbei erwähnt ...